当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
三菱变频A200
点击:
847
| 回复:
11
王s
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:208
注册:2004年6月12日
发表于:2006-04-08 11:41:00
楼主
我有一台三菱A200 11KW ,以前带1000W电机8个,最近带8个电机有时会跳过流,经查负载没有变化,且是变频的问题,参数也没有调过和以前一样。就是带负载能力变差。请教大侠这个变频什么地方有问题。谢谢!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-04-08 13:08:00
1楼
更换驱动及开关电源电解电容
回复
引用
举报
程世恩
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 129回
年度积分:5
历史总积分:122
注册:2006年2月08日
发表于:2006-04-08 13:12:00
2楼
重点查一下电流检测的运放及周边电路,相信你是会有收获的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-08 15:09:00
3楼
电流正常则是主板问题,参数初始化一次试。
回复
引用
举报
紫枫@无情
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 499回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2005年11月02日
发表于:2006-04-22 10:43:00
4楼
按照春发老师的办法试试,如果不行可以更换一下控制板上的驱动和电容再看看
回复
引用
举报
王s
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:208
注册:2004年6月12日
发表于:2006-05-19 19:39:00
5楼
谢谢你们,变频已好了,换个开关电源电解电容。感谢阿建,李老师紫枫,谢谢