楼主
对于一个标有额定电压:380V,接法是"Y"接法的3KW电动机,其电源可以从电动机绕组的末端(即U2 V2 W2端)输入吗? 如果从绕组的首端输入电源,电动机的转向与原要求运行转向相反,(而不作调整,)长时间运行,会损坏电动机吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
电工好龙
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:12帖 | 304回
年度积分:120
历史总积分:4320
注册:2005年10月12日
发表于:2006-04-29 19:14:00
1楼
电源可以从末端输入,长时间反向运行不会损坏电机,要换向对调电机三相进线中任意两支即可.
回复
引用
举报
老阿五
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-30 10:57:00
2楼
赞同*li051005*的说法。