求教 点击:553 | 回复:3



龙克勇

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-04-29 16:27:00
楼主
对于一个标有额定电压:380V,接法是"Y"接法的3KW电动机,其电源可以从电动机绕组的末端(即U2 V2 W2端)输入吗? 如果从绕组的首端输入电源,电动机的转向与原要求运行转向相反,(而不作调整,)长时间运行,会损坏电动机吗?



电工好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 304回
  • 年度积分:120
  • 历史总积分:4320
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2006-04-29 19:14:00
1楼
电源可以从末端输入,长时间反向运行不会损坏电机,要换向对调电机三相进线中任意两支即可.

老阿五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-30 10:57:00
2楼
赞同*li051005*的说法。

mengyoutfl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 306回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-05-02 22:38:00
3楼
赞同li051005。