液压油泵选用什么类型变频器比较合适
点击:
1557
| 回复:
8
草上飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:403
注册:2000年11月22日
发表于:2006-04-15 13:53:00
楼主
我们的液压试验台欲用75kw变频器,
采用的是75kw2极电机,在500-2800转之间使用,使用中要增加油压,相当于增加负载
市面上有恒转距的、恒功率的、水泵风机型的
我们打算采用水泵风机型的,但不知道是不适合使用,有没有哪位高手帮我参考下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-04-15 14:15:00
1楼
75KW这么大功率的油泵实验台没有见过,我们国家油泵实验台三大基地:河南南阳、山东泰安、湖北罗田,一般容量是4、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW,V/F变频器不能用,油泵实验台属于冲击性负载!我给他们配的是日立SJ100、SJ300系列!
回复
引用
举报
草上飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:403
注册:2000年11月22日
发表于:2006-04-15 14:20:00
2楼
我这个试验台油泵负载不属于冲击型的,这个只是个维修试验台,液压泵维修好后上试验台测试压力流量
回复
引用
举报
ytltkj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 287回
年度积分:0
历史总积分:1154
注册:2005年4月28日
发表于:2006-04-15 14:30:00
3楼
应可以,我们曾用风机泵变频器改过液压站。用的是英威腾CHF系列
回复
引用
举报
杨胜利
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 497回
年度积分:0
历史总积分:580
注册:2005年7月14日
发表于:2006-04-17 09:03:00
4楼
东元 变频器有油泵专用型变频器.可以联系我们;北京联城伟业数码科技公司
电话010-62632247 杨胜利
回复
引用
举报
杨胜利
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
发表于:2006-04-22 10:25:00
6楼
我现在买的就是东元水泵风机类的,怎么就没听他们说油泵专用的呢
回复
引用
举报
杨胜利
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 497回
年度积分:0
历史总积分:580
注册:2005年7月14日
发表于:2006-04-22 13:36:00
7楼
我们公司有是针对我们的市场定做的;现在最大的15千瓦;
回复
引用
举报
hzgm
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 212回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2007年10月10日
发表于:2008-04-03 17:20:42
8楼
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
阀门计算软件
[5866]
求助:气动阀气源供气系统应该...
[4355]
如何进行恒流控制
[2626]
IP防护等级的意义
[9528]
电磁阀线圈电压是380V的能用...
[5048]
伺服阀压力控制不稳定
[2590]
解释一下冷地和热地的区别好...
[6506]
求助:谁有PMV定位器中文说明...
[1701]
求助,关于调节阀正/反作用特...
[4500]
执行机构讲义
[3762]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号