改变调节作用方向 点击:375 | 回复:2



killva435

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-04-13 11:14:00
楼主
有一空调系统要求冬天与夏天通过计算机RS-485总线来改变现场调节器正反作用方向,能告我那个品牌,有通信协议吗?



泛达-黎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-04-14 08:56:00
1楼
采用带RS485通讯的温控表,与计算机连接,控制电动执行器控制阀门开关。
 我们公司可以提供以上方案,可以附带通讯协议。
 请登陆我公司网站: http://www.pan-globe.cn/查询
 
台湾泛达仪控有限公司
黎木强: 13632808102(深圳);13631109365(中山)
地址:深圳市宝安区二十二区公园路东二巷嘉域大厦3楼 
电话: 0755-27847104-220    
传真: 0755-27847104-205
电子邮箱:li0417@163.com
QQ:124575767
贸易通:li0417

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-14 12:16:00
2楼
    调节器多具备改变正反作用方向的,只要改变调节器的参数就可以了。
   宇电AI仪表改变系统功能CF参数0与1的关系。
   宇电的仪表是模块化的,每个模块有不同的用场,S模块是用于通讯的,仪表型号AI-708ASX型。 
   关于通讯协议,在公司网站资料下载区下载。

 厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280
http://www.yudian.com/