绝缘导线载流量估算 点击:2164 | 回复:2



love2006

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-10 21:45:00
楼主
绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面

(mm 2 )
  

1

 
  

1.5

 
  

2.5

 
  

4

 
  

6

 
  

10

 
  

16

 
  

25

 
  

35

 
  

50

 
  

70

 
 95 
 120
 
载流是截面

倍数
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3.5
 3
 2.5
 
载流量

(A)
 9
 14
 23
 32
 48
 60
 90
 100
 123
 150
 210
 238
 300
 

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。 

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计
 



yjb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2006-04-11 00:03:00
1楼
上述算法太麻烦分的太细,一般情况下,记注下面这个口决就足够了;
  [b][color=#FF0000]10下五;100上二;25、35四三界;70、95两倍半;穿管、温度,八九折;裸线加一半,铜线升级算[/color][/b]  解释如下:
   10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A
  100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
  25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
  70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
  “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算
   裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
   铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。

古柯碱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2006-04-11 08:26:00
2楼
这个口诀是电工经常使用的,我顶一下,因为我也经常用

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师