求教ATV71编码器问题
点击:
1060
| 回复:
1
andyxiao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 130回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-07 13:31:00
楼主
用编码器卡做反馈,在调试时需要把编码器进行一次自调整,将参数设到YES,等到显示DONE就OK了,可为什么一直都YES状态,也没有任何报错信号,工作也正常,编码器也起作用,有谁遇到过吗??正常吗??(集成的显示,不是大的面板)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁喜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 924回
年度积分:0
历史总积分:1640
注册:2002年8月30日
发表于:2006-04-07 19:15:00
1楼
频率给定是否稳定?不稳定的话有可能无法完成自调整,我曾经遇到过这样的问题。