谁知道用nc111模块控制步进电机时,是直接用模块上的口接线吗?
点击:
504
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-02 09:52:00
楼主
上界的师兄做的用的是id和od,我看说明书可以用nc上的口直接接,不知道可以吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-02 10:33:00
1楼
各位大虾来看下呀
nc的说明书太长了,看不下去了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-10 20:37:00
2楼
可以帮你做,但是要收费的
如有需要可以发邮件到FRANKIEYANGDOLL@163.COM再详谈
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-10 20:39:00
3楼
可以帮你全部搞定但要收取报酬
有意请联系frankieyangdoll@163.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-10 20:40:00
4楼
可以帮你全部搞定但要收取报酬
有意请联系frankieyangdoll@163.com
回复
引用
举报
喜得
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月01日
发表于:2006-04-14 22:19:00
5楼
直接接在模块上A20脚急停输入(DC12-24v) 19是外部中断 13是CW极限 12是CCW急限 11原点输入 10原点接近输入 5(0V) 4是CW脉冲 3是CCW脉冲 1是24V B排一样但都是0V B2脚5V直流输入
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PMW文件如何打开?
[8183]
笔记本电脑USB转串口的求助
[11580]
安装STEP 7 V5.3S时,提示"未...
[14948]
.mwp格式文件的打开方法
[9783]
一欧姆龙plc的ERR灯亮了,如何...
[9619]
为什么一接地线,漏电保护器就...
[11659]
什么是浮点数?在PLC编程中为...
[7712]
工控TV视频教程精选-100320更...
[42384]
STEP7 中文视频教程下载
[14081]
Smart1000可以连接西门子S7-...
[12409]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号