关于励磁变压器
点击:
592
| 回复:
4
SunLille
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年12月09日
发表于:2006-04-01 09:52:00
楼主
Rockwell FlexPak直流调速装置,励磁模块输入AC220v由外部励磁变压器(380/220)提供,上电后发现励磁模块没有电压输出,励磁模块输入AC220v正常。在将励磁模块输入两相对调后,问题解决了。请问这是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2006-04-01 15:12:00
1楼
不同步吧
回复
引用
举报
SunLille
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年12月09日
发表于:2006-04-01 22:05:00
2楼
能说的详细点吗?
回复
引用
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2006-04-03 13:14:00
3楼
就是可控硅触发脉冲和主电源进线不同步,所以造成触发的相位不对
回复
引用
举报
狄扬
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年11月30日
发表于:2009-06-10 11:10:56
4楼
直流电也有相位················