当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
台安N2系列出现的奇怪现象
点击:
867
| 回复:
13
被恶魔诅咒的神
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2006年2月15日
发表于:2006-03-09 11:03:00
楼主
近日,维修到一台台安N2系列,220V1.5KW变频,出现在低频时抖动,输出3相相间电压正常,输出单相T1和T2有5V上下的波动,T3相就更奇怪了,单相对地电压竟然没有,(不接电机的情况)。接上电机后,输出3相相间电压正常,T1和T2单相电压还是有5V上下的波动,T3相竟然有电压了,和前两相基本相同,也出现抖动。求教各位高手,请指点迷津!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
被恶魔诅咒的神
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2006年2月15日
发表于:2006-03-09 11:05:00
1楼
顶起来,
回复
引用
举报
被恶魔诅咒的神
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2006年2月15日
发表于:2006-03-09 12:54:00
2楼
请指点下啊
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-09 15:48:00
3楼
估计是光耦老化问题,如果没示波器看波形则全部换掉。
回复
引用
举报
程世恩
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 129回
年度积分:5
历史总积分:122
注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-09 16:38:00
4楼
电压是通过电机线圈过去的,不奇怪。这时缺相造成,按李老师说得换掉光耦试试。
回复
引用
举报
柯祖统
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年10月10日
发表于:2006-03-09 17:21:00
5楼
可换块主板试试
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2006-03-10 18:58:00
6楼
本人刚维修了三台同样故障的台安N2系列,220V1.5KW变频器,T3相光耦PC923,PC929换掉就OK了,李老师说得对,0571-88820936,88829567技术交流
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
点评国产变频器及厂家
[27229]
直流调速原理
[16274]
普通电机使用变频时能承受的...
[25573]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
变频器故障原因分析
[5189]
变频器结构和故障判断简介
[8195]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10071]
变频器带普通三相异步电动机...
[8453]
变频电机接线方法
[7253]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号