我厂配料系统一螺旋变频器报警,故障代码为01,查手册得知为过流。怀疑逆变模块烧毁。与李春发老师联系说国内无西门子模块,他那里无法维修。后与北京西门子联系,电话就是无法打通,联系不上。看来西门子的客服问题太大。
无奈之下,我将其拆开仔细检查,发现此机模块为整流,逆变,保护一体化模块,集成度很高。测整流,逆变部分,没有问题,难道电子保护电路有问题?一般弱电部分不太爱出问题。后仔细观察发现输出端子V与W端子铜线条之间的线路板击穿烧焦。故障原来在这里。把烧焦部分用刀片刮去,涂上绝缘漆,上电,故障排除。
原来我厂导电粉尘太多,而其线路设计有缺陷,造成了这一毛病。缺陷在于W端子线条在V端子附近有一尖角。导致尖端放电。稀西门子公司能够改进。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
拎壶冲
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:59帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:312
注册:2005年11月11日
发表于:2006-03-31 22:00:00
1楼
我有五个 6SE6420 2.2KW和3KW的 模块 有需要的朋友联系QQ;419129536 13814885938