当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
关于三相触头同步的检测
点击:
987
| 回复:
4
萍频相逢
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2003年10月26日
发表于:2006-03-28 21:15:00
楼主
最近我厂更换高压真空接触器,不知在业余条件下(无专业检测设备)如何检测三相触头的同步性能?
也欢迎各位老师告知用何种专业设备检测。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
有个人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:215
注册:2005年7月29日
发表于:2006-03-29 20:08:00
1楼
我们就是并了三个灯泡!大概看了一下!
回复
引用
举报
继保自动化论坛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2006年3月08日
发表于:2006-03-29 21:57:00
2楼
无专业仪器也只能如此了:3个灯泡;
如果有手动慢合可以看得比较准确。
个人网站:继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-29 23:40:00
3楼
楼上的方法可行,我们高压断路器上测三相触头的同步也是用此法,只不过我们用的是对线灯。
回复
引用
举报
萍频相逢
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2003年10月26日
发表于:2006-03-31 21:38:00
4楼
谢谢三位的回答,我又增长知识了,真诚谢谢!
回复