西门子MIDIMASTER维修驱动板时,遇到T92是什么管子,可以用t1(NPN0.5W)代替吗
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2006-03-29 12:49:00
1楼
这是PNP型三极管,千万别弄错了.可以用其他类似型号代替
杭州信达13064750345
回复
引用
举报
苏州通博自动化
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 276回
年度积分:0
历史总积分:664
注册:2006年2月25日
发表于:2006-03-29 13:16:00
2楼
不可以
回复
引用
举报
宇然
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2004年6月21日
发表于:2006-03-29 13:45:00
3楼
查询资料可以到盛名零件网,很齐全的芯片资料。
需要变频器可以到[url=www.gotogk.com]www.gotogk.com[/url]
工控疑难问题可以到[url=www.instru-tech.com.cn]www.instru-tech.com.cn[/url]
工业显示器替代改造、变频器抗晃电、进口仪器仪表维修等都可以找到相关好网站
回复
引用
举报
mcu&plc
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 947回
年度积分:0
历史总积分:1283
注册:2005年3月03日
发表于:2006-03-29 19:49:00
4楼
t92=2sa1977
t92=BSR18A