急求助:伦茨8100变频器频率调高但是速度没有相应提高
点击:
707
| 回复:
3
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2006-03-19 18:07:00
楼主
急求助:伦茨8100变频器频率调高但是速度没有相应提高,带0.18KW的电机速度可以上去,但是只要是负载重一点点频率上了50HZ时越往上调频率速度越来越下降直到停转,不知道为什么?也换过别的牌子的模块还是速度上不去。本人手中还有一台ATV151U22(单项2.2KW)也是这样的情况,很郁闷,希望有高手能指点一二,不胜感激。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2006-03-24 11:05:00
1楼
你们说这个和电机的星星/三角接法有关系吗?我现在是直接拖动380V的电机,电机接的是星星接法,是不是改成三角接法就可以解决这个问题?
回复
引用
举报
西凉
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 214回
年度积分:3
历史总积分:956
注册:2002年11月14日
发表于:2006-03-24 13:01:00
2楼
如果是单相变频器,那是要改成三角形接法.
回复
引用
举报
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2006-03-27 16:34:00
3楼
是单项进去三项出的,谢谢,我去试试,