当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
低压电器/控制元件
我要发帖
屏蔽线的故事!!
点击:
993
| 回复:
3
home
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2005年11月24日
发表于:2006-03-07 20:27:00
楼主
前几天我在接一报警电路时因没有合是的线我就采用屏蔽线,故事就这样开始了,采用的屏蔽线里有三根电源线,我用其中一根接在电源上(为220V的火线上),另一段什么也没接在,当我拿电笔测该线时有电(正常),在无意中我把电笔与另外两跟线是也亮,后用万用表测发现:该接火线的线和其他两根没接的线之间电压为110V,地线和其他两根没接的线之间电压220V,奇了,事后我也想了好久就是想不明白,请大家指教!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
steelen
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:164帖 | 1497回
年度积分:4
历史总积分:5171
注册:2002年3月15日
发表于:2006-03-10 16:46:00
1楼
分布电容问题
对于象数字万用表,电笔等高阻测量设备可以测量到很大的电压
100pf的电容阻抗大约31M的样子,而也仅仅相当于1米屏蔽线的电容值。如果线很长,比如100米,阻抗就降低到310k了,这样对于电笔(1M~10M)的阻抗,数字万用表(10M)内阻就显得很低了。
所以会出现你说得的问题
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-11 10:00:00
2楼
为您创造生意机会.
[URL=http://china.53trade.com/?llp0311]http://china.53trade.com/?llp0311[/URL]
回复
引用
举报
李劲松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 448回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2005年12月11日
发表于:2006-03-13 00:35:00
3楼
两金属靠近后将形成一个电容器。
“其中一根接在电源上(为220V的火线上),”这一电线跟与“另一段什么也没接在”靠近,形成电容,加上电线可能比较长,因此,等效电容容量已相当可观!
“220V的火线”对大地,就是一个有效值为220伏的交流信号源,该交流信号通过等效电容、氖泡、电阻、人体到大地,构成回路,产生电流,因此电笔会亮!
另外,两电线之间的橡胶皮电阻也不是无穷大,会形成一定的漏电流,该电阻和等效电容的阻抗并联,产生电流通道;
电笔氖泡的灵敏度比较高,数十个微安的电流已能发亮。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
我做的小控制箱
[2178]
有了综合保护器,电机为什么还...
[2017]
高压带电显示器DXN-10和GSN-...
[804]
三相380V电源改成单相220V有...
[999]
(已结束)电源电器擂台第三十...
[1681]
有人知道大型电磁铁的铁芯是...
[3506]
拆除电动机旧绕组的三种方法
[1708]
请教W8NB100用哪个可以替换
[1351]
(已结束)电源电器擂台第三十...
[5264]
变频器输出频率和转速关系,请...
[883]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号