当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
屏蔽线的故事
点击:
906
| 回复:
7
home
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2005年11月24日
发表于:2006-03-07 20:25:00
楼主
前几天我在接一报警电路时因没有合是的线我就采用屏蔽线,故事就这样开始了,采用的屏蔽线里有三根电源线,我用其中一根接在电源上(为220V的火线上),另一段什么也没接在,当我拿电笔测该线时有电(正常),在无意中我把电笔与另外两跟线是也亮,后用万用表测发现:该接火线的线和其他两根没接的线之间电压为110V,地线和其他两根没接的线之间电压220V,奇了,事后我也想了好久就是想不明白,请大家指教!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-08 07:18:00
1楼
你的表内阻(精度)很高的话,会测出这种现象.是线路电容.
回复
引用
举报
张立志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2005年12月03日
发表于:2006-03-08 08:35:00
2楼
数字万用表他的内阻很高就是经常出现这样的问题。
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2006-03-08 12:07:00
3楼
同意,用个低档指针式万用表试试看,或者干脆用个安装式的电压表来试,就不会了。
回复
引用
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2006-03-08 12:22:00
4楼
好像线路里串了什么负载似的,支持楼上的。
楼主有试试吗?
回复
引用
举报
书包
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 770回
年度积分:0
历史总积分:976
注册:2005年9月27日
发表于:2006-03-08 12:30:00
5楼
正常现象,一根三芯电缆你只接一根,另外两根不接,这两根用电笔量都会亮的.
回复
引用
举报
蒙娜小魔女
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 291回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2005年10月17日
发表于:2006-03-09 10:57:00
6楼
请楼上的解释一下为什么是正常现象
回复
引用
举报
乐此不疲
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 548回
年度积分:0
历史总积分:795
注册:2005年1月14日
发表于:2006-03-09 11:16:00
7楼
交流电是通过线与线之间的电容过来的,不过电容较小容抗很大,所以电笔或高内阻的表能测出来。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求一个星三角启动控制电路图
[63255]
日本工业电压是多少
[23179]
风扇电容为什么老是烧坏
[24624]
答疑解惑:变频器前面为什么不...
[15036]
交流接触器的接法
[11038]
交流接触器线圈通入直流电源...
[13169]
怎样计算电机的耗电量?
[34679]
绕线转子异步电动机为什么使...
[11708]
漏电开关合不上,急!
[11288]
110kv、10kv高压开关柜图纸
[12637]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号