屏蔽线的故事 点击:906 | 回复:7



home

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-03-07 20:25:00
楼主
   前几天我在接一报警电路时因没有合是的线我就采用屏蔽线,故事就这样开始了,采用的屏蔽线里有三根电源线,我用其中一根接在电源上(为220V的火线上),另一段什么也没接在,当我拿电笔测该线时有电(正常),在无意中我把电笔与另外两跟线是也亮,后用万用表测发现:该接火线的线和其他两根没接的线之间电压为110V,地线和其他两根没接的线之间电压220V,奇了,事后我也想了好久就是想不明白,请大家指教!!!!



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-08 07:18:00
1楼
你的表内阻(精度)很高的话,会测出这种现象.是线路电容.