当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
问题:15A电流的电路是否要加熔断器
点击:
705
| 回复:
7
莫非
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-27 23:37:00
楼主
220V市电供电,经过开关电源输出直流15A电流,问电路中是否需要加熔断器,是在开关电源前加还是在开关电源输出上加?加多大的熔断器为好?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2006-02-28 03:01:00
1楼
开关电源前要加,不知道你的输出电压是多少?直流输出要加,具体要看负载功率大小而定。
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-02-28 11:49:00
2楼
开关电源前后都应该加,加多大看功率,功率除以电压算出电流!
回复
引用
举报
南风悠悠
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:78帖 | 537回
年度积分:1
历史总积分:893
注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-28 12:38:00
3楼
实际工作中,部分开关电源有过载短路保护。
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-02-28 14:30:00
4楼
确实,开关电源一般都有过载保护装置,发生过载或短路时,指示灯一闪一闪的.不过故障始终不能从回路中切除,存在安全隐患,有熔断器后可以将故障切除,因此建议安装.
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2006-03-03 03:28:00
5楼
加熔断器不在于电流大小。
回复
引用
举报
张立志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2005年12月03日
发表于:2006-03-03 08:43:00
6楼
开关电源前要加,主要是保护开关,虽然开关电源有过载短路保护,最好是在开关的负载端也加保险
回复
引用
举报
well11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2005年8月29日
发表于:2006-03-04 18:51:00
7楼
前后都要
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相电动机的电流和用多少平...
[32043]
视频:电工基本知识(1-5)
[10567]
电工使用软件和小工具大全
[14146]
直流电源输出24V电压低的原因...
[24522]
电工面试考得最多的是那些方...
[13798]
时间继电器延时闭合断开动合...
[13583]
比例阀结构及工作原理
[14710]
电气制图及电气图形符号国家...
[18072]
潜水泵绝缘电阻奇怪的问题
[11829]
电接点压力表怎样判断上限下...
[18926]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号