求助:漏电保护器为何老是发热? 点击:4008 | 回复:7



石头001

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-02-21 18:50:00
楼主



科海初探

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2006-02-21 19:05:00
1楼
接线处接触不良.

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-21 19:22:00
2楼
检查一下text功能是否正常;测试触点直流电阻;测试进/出线三相间的绝缘电阻;是否线路电流过大;

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-21 19:26:00
3楼
漏电保护器内有短路,过载和漏电保护,过载保护利用的是发热原理

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-21 20:53:00
4楼
我见过的漏电保护器是纯粹意义上的漏电保护器,仅有通断和检测零序电流的功能。看来还要向毕庆民学习。多了解一下新玩意。

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-02-21 22:06:00
5楼
我见过两种,一种是南风所说,还有一种就是版主所言。带短路、过载的剩余电流保护开关其实是漏电保护开关和小型断路器的组合。

可爱的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2006-02-21 22:10:00
6楼
 应是接触不良.

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-22 17:40:00
7楼
有一种顿悟:短路、过载、缺相等不过是一种功能,你完全可以选择加入到你开发的产品中,以适应不同的需求。
99年我们技术部开发的不带短路保护的空开就远销国外,其实就是空开外型的热继,到刚才为止还认为老板在做假货,看来我错了,质优有市场,符合相关的规定,就是好产品。
现在,很多器件在我心中再没有严格的界限了。