求助变压器跳闸原因分析 点击:964 | 回复:4



潜行者

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2006-02-14 09:23:00
楼主
  我公司有一台1600KVA  6/0.4变压器,于2006年2月5日发生低压侧零序电流不平衡跳闸,低压零序电流互感器为1000/5,设定值为3A,时间整定为0.05秒,该装置为许继电气股份有限公司生产的WCB-111微机综保装置,跳闸后未发现异常,系统电网也未有异常,至今为分析出准确原因,请求在网上寻求帮助,请有关方面技术专家发表您的看法。

中国联合水泥有限公司南阳分公司
联系电话0377-65085039,13937742258
联系人   徐朝林



仔细瞧瞧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2006-02-15 15:59:00
1楼
建议你先检测一下接地电阻是否小于4欧,现在的新标准是小于1欧

潜行者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2006-02-20 07:53:00
2楼

张良玉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-04-06 20:49:00
3楼
1516565

张良玉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-04-06 20:52:00
4楼
地零一体,容易产生上述显现。