求助:西门子440问题 点击:872 | 回复:6



爬爬虫

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2006-01-03 23:31:00
楼主
大家好,我这边有一台mm440的变频器老是在运行一段时间后报F0022故障,我检查了电机是好的,不知道是哪的毛病了,我是新手,请大家多多指教,谢谢



未来战士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-01-04 00:00:00
1楼
是F022 吧, 你测量开关电源里的变压器的各脚的电压是多少,

变压器的输入电压和输出电压,写出来。帮你分析以下,

是那个脚出了 问题。

大鸟一人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2006-01-04 08:03:00
2楼
手册上说:
1. 直流回路过流\短路
2. 制动斩波器短路
3. 接地故障
4. I/O板插入不正确

梅花

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2006-01-04 08:18:00
3楼
书上还说:
5、请与厂家联系。

刘海波

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2006-01-04 11:58:00
4楼
应该是西门子的老问题

爬爬虫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2006-01-04 23:31:00
5楼
谢谢大家

baobei_4539

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-01-06 11:11:00
6楼
变频器坏了,换一个新的