楼主
大家好,我这边有一台mm440的变频器老是在运行一段时间后报F0022故障,我检查了电机是好的,不知道是哪的毛病了,我是新手,请大家多多指教,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
未来战士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2006年1月01日
发表于:2006-01-04 00:00:00
1楼
是F022 吧, 你测量开关电源里的变压器的各脚的电压是多少,
变压器的输入电压和输出电压,写出来。帮你分析以下,
是那个脚出了 问题。
回复
引用
举报
大鸟一人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2004年4月16日
发表于:2006-01-04 08:03:00
2楼
手册上说:
1. 直流回路过流\短路
2. 制动斩波器短路
3. 接地故障
4. I/O板插入不正确
回复
引用
举报
梅花
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:387
注册:2002年12月29日
发表于:2006-01-04 08:18:00
3楼
书上还说:
5、请与厂家联系。
回复
引用
举报
刘海波
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2006-01-04 11:58:00
4楼
应该是西门子的老问题
回复
引用
举报
爬爬虫
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年11月21日
发表于:2006-01-04 23:31:00
5楼
谢谢大家
回复
引用
举报
baobei_4539
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2005年12月21日
发表于:2006-01-06 11:11:00
6楼
变频器坏了,换一个新的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
预装式变压器名部分结构
[129]
古老的工控故事-----我的第一...
[307]
除尘风机的变频改造都需要什...
[267]
西门子g120如何修改参数
[289]
伺服故障求解
[258]
电网人常用的独门工具(2)
[127]
NC伺服送料机报警问题大全以...
[1017]
真危险啊!大楼的景观照明被风...
[163]
纳米红外加热圈
[172]
与伦茨9400伺服CAN通讯示例
[559]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号