10KV户内高压无功补偿柜 点击:976 | 回复:3



要吃饭的电工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-01-24 14:18:00
楼主
请教,我们公司有两台10KV变400V的变压器(1250KVA),和一台10KV的高压电机(1250KW)低压只有480KVA的电容补偿,我们这儿大电网电压很低,经常只有9KV,我们的电容补偿又不够,我想增加在高压补偿,可以吗?还是在低压补偿呢?



耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-01-24 15:25:00
1楼
1250KW的电机,用480KVA的电容补偿,还感觉电容补偿不够。电网电压低是不是另有原因。9KV对于10KV来讲刚好低百分之十,刚到下限。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-01-24 15:35:00
2楼
建议楼主统计一下高压电机运行8小时的电度表用电量,同时测量电机电源电压和电流计算出视在功率,同时由电机运行时所抄的用电量计算出有功功率,然后初步算出功率因数,在此基础上再考虑电容功率补偿的具体问题。

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-01-25 00:05:00
3楼
   请教,我们公司有两台10KV变400V的变压器(1250KVA),和一台10KV的高压电机(1250KW)。低压400V只有480KVA的电容补偿,我们这儿大电网电压很低,经常只有9KV,我们的电容补偿又不够,我想增加在高压补偿,可以吗?还是在低压补偿呢 我的480KVA是在变压器二次侧后加的,我想在变压器一次侧加高压补偿,我的高压电机也没有什么补偿,想把变压器和高压电机的无功一起补偿,做在一个柜子可以吗?那个厂家的做的补偿柜比较好一点,说来听听好吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师