concept与intouch的连接 点击:1035 | 回复:5



wnt

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:872
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2005-12-30 20:48:00
楼主
我们最近遇到一个问题.就是intouch与concept里的0,1,3寄存器的连接都没问题.可是就是不能直接连接4寄存器.我们经过试验后,只要把4寄存器里的值做一个加法后算出其不意值就可以和intouch连上了,我想请教高手,怎么样就能象连接3寄存器那样,直接来连接4寄存器呢.


楼主最近还看过



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-31 09:37:00
1楼
许多都需要计算一个偏移值,多数为1。偏移计算在modbus通讯中也算一个正常现象。

minibug

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2005-12-31 09:59:00
2楼
是与Concept的模拟器相连??

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2006-01-05 16:51:00
3楼
是和模拟器连接还是和实际的PLC连接?

QQ:317485

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-05 17:15:00
4楼
   新疆正原电子有限公司 
   主要业务:工业电气自动化产品销售
                 自动化控制工程项目
                 技术改造工程 
   主要产品: 台达系列产品新疆授权分销商
                 台安系列产品经销商 
                 ABB系列产品经销商
                 爱默生系列产品经销商
   售后服务:台达新疆指定售后服务站          
    联系人:张建东   联系电话0991-3695528
    传真0991-3695160    手机:13565917102  QQ:3174853
    电子邮件zhangjiandong2002cn@yahoo.com.cn
    司地址:乌鲁木齐阿勒泰路汇芙园15栋1单元202室

wnt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:872
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2006-01-16 13:47:00
5楼
和实际的PLC连接