求助:安川606V7接地故障报警,互感器没坏
点击:
671
| 回复:
6
王一
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2004年2月09日
发表于:2005-12-27 11:40:00
楼主
去掉任一个互感器(CT),带空载小电机(1.5KW)时不报警,但是带大电机(5.5KW)就报警,可以排除互感器的问题,但不知问题出在哪里?请教高手支招
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-12-27 12:02:00
1楼
在确定驱动好的情况下三个全拿掉试一试.
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-27 12:25:00
2楼
是电源驱动板的问题
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-12-27 12:56:00
3楼
顺便说一下象安川的机器使用到一定的年限,电解电容有可能会漏夜液.
回复
引用
举报
weixiu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2005年11月04日
发表于:2005-12-27 21:11:00
4楼
电容的可能性大,电机绝缘好吗?
回复
引用
举报
振兴Z
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2005年10月29日
发表于:2005-12-28 15:24:00
5楼
欢迎交流
回复
引用
举报
tttttt
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2005年12月05日
发表于:2005-12-28 18:21:00
6楼
可以用假负载!!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
惊喜!传说中的人参在施工现场...
[228]
用继电器实现三种不同电压自...
[222]
报废设备的拆解---军用飞机,...
[234]
设备修理类别通常有哪几种?
[964]
苏州一企业厂房发生火灾,已造...
[172]
徐进的信念:服装企业最有效果...
[159]
2016年我国数控系统产业布局...
[130]
展览会上的国产工控品牌英威...
[166]
硅碳棒的简易功率测试
[161]
刀具形状补偿参数
[218]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号