要把InTouch里某些Tag的实时数值通过PC机的COM口送到另外一个具有485自由通讯口协议的显示设备,怎样做更好呢??欢迎大家加入进来讨论讨论!!互相提高提高!! 点击:695 | 回复:9



putao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-22 10:49:00
楼主



putao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-22 10:59:00
1楼
    我仅代表本版论坛里许许多多渴望提高技能的"菜鸟们",特别恳请邓版主和"激情如火"等各位专家级老工控也能加入进来,指导我们这些求知欲望很强的"菜鸟级工控选手"……热烈欢迎!!!……

deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2005-12-22 11:34:00
2楼
方法如下,
   用DDE,ptaCC.dll ,opc来实时获取intouch tag点。
   根据自定义的通讯协议,写串口设备.

putao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-22 12:50:00
3楼
邓工您能详细说一下第一步:"用DDE,ptaCC.dll ,opc来实时获取intouch tag点"具体如何做么?

putao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-22 15:44:00
4楼
使用什么样的工具才能调用ptaCC.dll 的功能呢?

deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2005-12-22 17:27:00
5楼
可用vb,vc,等高级语言进行调用。
ptacc.dll在intouch 的工具包内有介绍。

putao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-23 08:45:00
6楼
deng_lp:intouch 工具包在intouch安装盘里么?

putao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2006-01-06 09:05:00
7楼
有没有不用复杂编程就能实现的.

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-01-06 09:10:00
8楼
因为您要送到“具有485自由通讯口协议的显示设备”而不是标准协议设备,所以肯定需要编程,如果支持标准协议,如modbus等可以不用编程,直接用intouch中现有的驱动就可以完成。

deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2006-01-06 09:26:00
9楼
需要单独购买。
在intouch的开发包内 13000RMB列表价。