发表于:2005-12-13 13:39:00
1楼
第一次使用施耐德的PLC,用到上升沿指令RE和计数器%C0,但发现上升沿指令不能正常工作,并不是只导通一个周期而是和普通ON/OFF一样动作。加计数器也不能对输入脉冲计数,在输入脉冲为高电平时计数器都在不停的计数,请问应该如何使用这些指令?
关于计数器出现的问题是这样的:如果计数器位于主程序里就没问题,如果是位于子程序里就会出现上面的问题:主程序扫描一次调用子程序,在子程序里尽管计数器的输入端早已变成高电平,但仍然被当作出现上升沿跳变看待,这样扫描一次就会计一个数,从而导致连续计数。不信大家试试看。
对于RE,也就是-|P|-指令,至今不得其解。