.画图题
1. 给出以下材料:空气开关、交流接触器、双联按钮、热继电器、熔丝等,画出双联按钮控制一台电动机启动、停止的电气原理图,并回答下述问题:
(1)上述电路共有几种保护?每种保护的作用是什么?
(2)上述保护装置应如何整定?
(3)如再加一双按钮实现异地控制,新加按钮应如何连接?应采用几芯电缆?
(4)在上述电路中,如欲实现即可点动,又可连续运行,电路应怎样改动?
答:(1)上述电路共有四种保护:短路保护(用熔丝)、过载保护(热继电)、失压保护(接触器按钮控制系统特点)、欠压保护(接触器系统当电压低于额定值的40%时释放)。
短路保护:当电机电缆或内部绕组发生短路时,熔丝烧坏断电,避免扩大事故范围。
过载保护:当运行中的电机发生过载时,经一定的延时,热继电器串在控制回路中的常闭触点打开(或电压降低时),接触器失电断开主回路。
失压(欠压)保护:当线路停电时,接触器线圈失电(或因电压过低)而释放。
这样避免了电路送电时,电机的自行起动和过低电压运行时,电机烧坏。
(2)熔丝的额定电流整定值一般为电动机额定电流的1.5-2.5倍:
热继电器的整定值一般为电动机额定电流0.95-1.05倍:
失压(欠压)保护,由接触器机构确定,不用整定。
(3)如再加一双联按钮实现两地控制应作如下改动:将停止按钮和起动按钮之间的连线断开,串入停止接钮,将起动按钮并联到原来的起动按钮上即可。
应采用三芯电缆。
(4)若想实现即可点动,又可连续运行,改动方法有2种:1)在自保保回路中串入一两位保持按钮,点动时断开自保回路,连续运行时,接通自保回路。
2) 如本题图所示SB3为点动按钮。
2.画出一采用三联按钮,两个接触器,控制一台电动机正、反转启动、停止的电气原理图,要求含有短路保护、过载保护,并回答下列问题:
(1)如何选择满足上述条件的保护元件?
(2)当电动机转动向改变时,如无制动的装置,如果转向变动过快,会发生什么问题?
(3)为了防止上述问题的发生,在是机换向时,加上一定的延时,应如何加?选用什么元器件?
答:(1)短路保护:选用带有脱扣装置的空报自动断路器,可选动作电流为这额定电流8-10倍的脱扣器。
过载保护:选 用热继电器,动作电流为(0.95-1.05)Ie
(2)当电动机停止时。当按下停止按钮后,电动机由于惯性,不会立即停止转动,当按下另一转动方向的起动按钮后,电机绕组内产生与原转动方向相反的旋转磁场,这将在电机中产生很大的电流,其大小与电动机的惯性大小有关,其后果有:1)损坏电动机2)损坏交流接触器3)电动及机构容易断轴。
(3)可采用加时间继电器的方法来解决,将时间继电器的线圈并在正向(或反向)接触器的线圈上,延时闭合的常闭触点串入反向(或正向)接触器的线圈的控制回路中。
3.画出自动转换的Y-△降压起动的电气原理图,并回答下列问题。
(1)叙述上述电路的动作过程
(2)上述起动方式适用何种接线的电动机?
(3)采用此种起动方式起动电流为直接起动电流的多少倍?
(4)采用此种起动方式起动力矩为直接起动转矩的多少倍?
(5)此种起动方式适合于那种情况?
答:(1)1)起动过程:
按下SB1,KM1得电吸合,主触点使电机得电,常开辅助触点闭合自保。
KM1得电吸合,主触点使电动机Y连接起动,常闭辅助触点断开,闭KM3使KM3不能得电。
KT得电,使串在KM2线圈中的常闭触点延时断开。KM2失电,使串在KM3中的常开触点延时闭合。KM3得电,主触点使电动机△连接运行,串在KT和KM2中的常闭触点打开,起到闭锁的作用,并使KT延时闭合自保。
2)停止过程:按下SB2, KM1、KM3失电释放,停止。
(2)只用于△连接,并且有六个接线端子的电动机。
(3)采用Y-△起动的起动电流为直接起动电流的 倍。
(4)采用Y-△起动的起动转矩为直接起动转矩的 倍。
(5)用于起动设备的转矩不大于电动机起动转矩的 ,功率不大于125KW的三相鼠笼型异步电动机。
4.画出按钮控制的自耦变压器降压起动的电气原理图,并回答下列问题。
(1)叙述上述电路的控制过程。
(2)在上述的起动方式中,起动电流为直接起动电流的多少倍?
(3)在上述的起动方式中,起动转矩为直接起动转矩的多少倍?
(4)上述起动方式的连续起动次数和时间间隔有何要求?
(5)本起动方式的适用范围是什么?
答:(1)1)起动过程:按下SB1,KM1得电,自耦变压器一次侧三相绕组形成Y。常开辅助接点KM2吸合,并自保,电降压起动。
当电动机转速接近或达到额定转速时,按下运行按钮SB2,中间继电器KA吸合,其常闭点断开,KM1线圈失电释放,KM1常开辅助触点打开,KM2失电。KM1失电后,其常闭辅助点闭合,同时,KA的常开触点闭合,KM3得电吸合并自锁,电动机全压正常运行。
2)停止时,按下停止按下SB3,控制回路断电,KM3失电,电机停转。
(2)起动电流为直接起动电流的K²倍。(K为自耦变压器的变比)
(3)起动转矩为直接起动转矩的K²倍。(K为自耦变压器的变比)
(4)连续起动的次数一般不超过2次, 4小时内不允许进行启动操作,防止自耦变压器烧坏。
(5)本启动方式适用于不频繁起动,额定功率小于320KW以下的电动机。
5.画出自动转换电抗器起动的控制原理并回答下列问题。
(1)说明了此起动方式的适范围。
(2)说明上述原理图的控制过程。
(3)电抗器参数的确与什么有关?
答:(1)此种多用于高压电动机制启、停。
(2)1)启动过程:按下SB1,KM1吸合并自保,主触点吸合,电机串电抗起动。同时,KT得电,其中常开延时闭合,KM2得电,其辅助常闭触点断开,使KM1、KT失电,KM2的主触点闭合短接电抗器,电机运行。
2)停止过程:按下SB2,控制回路失电,KM2失电释放停机。
(3)主取决于降压后生产机械实际需要的起动转矩。
6.画出电磁调速异步电动机(滑差电机)的控制原理图,并回答下列问题。
(1)电磁调速系统由几部分组成?功能是什么?
(2)调速是通过什么元件实现的?说明调速的过程。
(3)运行时速度不稳的原因主要是什么?
答:(1)1)电磁离合器作用:调速由电气量转变为机械量。
2)励磁控制装置:用来改变电磁离合器励磁电流的装置。
3)测速发电机:用来测量负载的转速,开有成调速负反馈,与给定相比较,产生的差值控制励磁电流的大小,从而使输出转速符合要求。
(2)调速是通过励磁控制器上的电位器的电阻值实现的。其过程:调速电位器改变电阻值,改变了给定电压值,此值与测速发电机反馈回的电压相比较,差值通过放大器的放大后,控制触发称相电路,改变了可控硅的导通角,改变离合器的励磁电流,从而改变负载转速。
(3)运行时速度不稳的原因主要是:
1)励磁线圈的极性接反。
2)控制器内的元件损坏。
3)测速发电机损坏。
7.画出采用软启动器进行起动的电气原理图,并回答下列问题。
(1)软启动与其他降压起动方式相比,有什么优点?
(2)旁路接触器的动作是由什么控制的?
(3)软启动器的适用范围有哪些?
答:(1)软启动无冲击电流,恒流起动可自由无级调压至最佳起动电流、轻载时节能等优点。
(2)旁路接触器的动作是由软起动器内部控制的,当起动电流(或线路电压)降至一定条件时,此接触器吸合,起动过程结束,电机正常运行。
(3)1)要求降低起动器的起动电流的场合。
2)要求电动机起动时供电线路维持一定电压的场合。
3)要求避免出现电动机起动时产生力矩冲击的场合。
4)不允许电动机瞬间关机的场合。
5)需要方便地调节超导 劝特性的场合。
6)对起动、控制、工作均有要求的场合。
8.试画CT19型弹簧操作机构的控制原理图,并回答下述问题:
(1)说明全闸、分闸的控制过程。
(2)串入合、分闸线圈中的断路器辅助触点的作用是什么?
(3)将控制开关KK打到合闸位置,不合闸的可能有那些?
答:(1)合上开关K,ZJ1得电吸合,ZJ1常开触点闭合,在示储能的情况下,CK是闭合的,(另外两辅助常开触点闭全,为分、合闸作准备)。则ZJ2得电吸合,其常开触点闭合,储能是机D得电转动进行储能,储能完毕后,CK打开,ZJ2失电释放,储能电机失电停止转动,将控制开关打到合闸位置时,KK1闭合,因断路器的断开的,故其常闭辅助触点是闭合的,则合闸线圈HQ得电吸合,合闸操作机构动作,带动断路器合闸,将控制开关打到分闸位置时,KK2闭合,因已合闸,则断路器常开辅助接点闭合,此时分闸线圈得电吸合,分闸机构动作,带动断路器分闸。
(2)串入合闸线圈HQ的常闭辅助触点的作是:在合闸动作完成后,再进行合闸操作,也不会使HQ吸合,从而减少合闸动作的重复性,延长机构使用寿命。
串入分闸线圈TQ的常开辅助触点的作用是:在分闸动作完成后,再进行分闸,也不会使TQ吸合,以下同上。