高、低压配电作业工作规程 点击:2095 | 回复:5



wanghuanjin

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2005-12-10 21:34:00
楼主
              [b]        高、低压配电作业工作规程[/b]

总则
         为了切实保证职工在生产中的安全和健康以及电力系统、供配电设备的安全运行,各单位的领导干部和电气工作人员,必须严格执行本规程。
一、电气设备分为高压和低压两种:
高压:设备对地电压在250V以上者;
低压:设备对地电压在250V以下者;
电气工作人员必须具备下列条件:
二、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。
三、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
四、参加带电作业人员,必须经专门培训,具备必要的电气知识,并经考试合格(每年考试一次)、领导批准后,方能参加工作。
    新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过安全教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。
     对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。
五、任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。
六、高压设备工作的基本要求
 (1)、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表1的安全距离。                                          
表1安全距离
 
(2)、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿高压绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
      雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试验。
(3)、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿高压绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
七、设备检修停送电操作(至少由两人进行)
     现场工作开始前应做好准备,详细了解工作地点、一次及二次设备运行情况和记录、图纸是否符合实际。看清设备名称,严防走错位置误操作。 
(1)、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。
(2)、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电、验电、装设接地线、悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌或装设遮拦安全技术措施。电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)或电源和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
(3)、 低压带电作业(检修或清扫灰尘)应设专人监护,工作地点应有充足的照明。清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,使用有绝缘柄的工具(如:清扫灰尘用塑料吹吸风机或吸尘器),必须穿绝缘鞋、并戴手套和安全帽,穿长袖衣工作,严禁使用湿布、锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具进行检修或清扫灰尘。
(4)、高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。
     上杆前应先分清火、地线,选好工作位置,断开导线时,应先断开火线,后断开地线。搭接导线时,顺序应相反。人体不得同时接触两根线头。
(5)、检修高压电动机和启动装置时,应做好下列安全措施: 
a.断开电源断路器(开关),经验明确无电压后装设接地线,小车开关应从成套配电装置内拉出并关门悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌; 
b.拆开后的电缆头须三相短路接地; 
c.做好防止被其带动的机械 (如油泵、水泵、空气压缩机、引风机等) 引起电动机转动的措施,并悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌。 
d. 禁止在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作。 
e.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮栏或护罩。 
f.电动机及起动装置的外壳均应接地。禁止在运转中的电动机的接地线上进行工作。 
g. 工作全部终结,需送电试验电动机或起动装置时,应通知高压配电室电气运行及相关车间机械部分检修人员后,方可送电。
八、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
九、其它安全措施
(1)、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于1. 5 m;不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器(油开关)附近将火炉或喷灯点火。
(2)、 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。高处工作传递物件,不得上下抛掷。
(3)、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。
(4)、 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。
(5)、在配电屏间的通道上搬运或安放其它设备时,要与运行设备保持一定安全距离,防止误碰运行设备,造成事故或保护误动作。

          

                                            华盛变电所
                                                      


2005年2月2日


紧 急 救 护 法

1通则
1.1紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。
1.2要认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。应当记住只有在心脏停止跳动后分秒必争地迅速抢救,救活的可能才较大。
1.3现场工作人员都应定期进行培训,学会急救救护法。会正确解脱电源、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。
1.4生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并指定专人经常检查、补充或更换。 
2 触电急救 
2.1 触电急救必须分秒必



wanghuanjin

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2006-03-11 21:14:00
1楼
  

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-12 14:40:00
2楼
顶一下。

绝缘子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2006-03-12 16:38:00
3楼
支持

水浪花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-03-12 21:21:00
4楼
老兄谢谢了

hanxf

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2006-03-12 21:40:00
5楼
打字废了很多时间吧?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师