富士G9变频器3.7KW,上电不显示电源不启振.请问这是否与SA51709500有关,在那里可以查到它的资料.
谢谢,请告之.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2005-12-08 16:54:00
1楼
看以前的贴,李斑竹有讲过
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-08 17:05:00
2楼
富士G9变频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!!
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-12-08 17:40:00
3楼
普通情况下驱动回路的电容几乎不会有问题,光耦PC923倒是更爱坏。
回复
引用
举报
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2005-12-08 18:42:00
4楼
老兄,SA51709500不是那么容易坏的,你查一查它的外围器件或开关电源的负载有没有问题
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-12-09 09:12:00
5楼
谢谢各位老师.我试以下看看吧.有什么问题再向各位老师请教!!
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-12-09 13:46:00
6楼
变频器已经修好.原因是驱动上官一电解电容(4.7/25 V )漏电.
非常感谢各位老师啊.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
展览会上的国产工控品牌英威...
[166]
隔离开关大修组装后如何调整...
[113]
颜色的视觉判断
[219]
传感器的五个技巧
[231]
碳素煅烧炉大修后的几项改进...
[615]
RF射频到底是干什么用的?
[537]
中国工控网礼品多多---工具套...
[231]
我的设施不合格,国企的也不合...
[181]
如何分析复杂的PLC
[293]
普通气缸,求指点
[332]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号