G9变频器缺相
点击:
545
| 回复:
5
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2005-12-02 11:24:00
楼主
现在手上一台富士G97.5kw的变频器,运行V相缺相。经测量逆变模块正常,更换V相光耦
仍然缺相,这是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-02 11:29:00
1楼
更换所有光耦。
回复
引用
举报
4S
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2003年2月27日
发表于:2005-12-02 16:05:00
2楼
驱动回路电阻烧坏。重点查20欧的电阻
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-12-03 11:32:00
3楼
测量模块V相是否还能触发.
回复
引用
举报
宇威
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2005年12月03日
发表于:2005-12-03 15:32:00
4楼
变频的驱动电阻和电容还有看CPU的信号线
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-12-04 22:20:00
5楼
机器弄好没有?G9缺相,一般是光偶坏,13056660695可以交流