intouch怎样与s7-200连接 点击:1941 | 回复:6



wangjianjun2367

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2005-12-01 09:36:00
楼主
请问intouch9.0怎样与s7-200连接,都需要些什么配置?
谢谢!!!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-01 09:44:00
1楼
可以通过PC-Access的opc方式连接。

wangjianjun2367

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2005-12-01 10:34:00
2楼
激情如火你好,我的意思就是intouch怎么与s7-200通信,你说的PC-Access的opc方式连接具体是怎么回事呀?是不是通过串口将plc与装有intouch的pc机连接起来就可以通信了。
    能否赐教,谢谢

3C天天天蓝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2003年11月22日
发表于:2005-12-12 14:28:00
3楼
想知道~~~~

deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2005-12-13 08:32:00
4楼
1.用SOFTNET加OPC
2.用第三方的OPC软件如kepware ,上层用opclink

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-13 11:55:00
5楼
deng_lp的方法也可以
to:Andrew883
通过串口(或以太网、profibus)将plc与装有intouch的pc机连接起来,然后配置软件pc-access或softnet、kepware等,把sever按照实际的通讯参数配置好以后,调用intouch中的opc驱动,搜索配置的opcsever,然后获取组和tag等。

dding

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2003年4月01日
发表于:2005-12-17 09:09:00
6楼
那装有intouch的pc机里还要不要加什么硬件吗?比如卡之类的。