求助:施耐德的premium系列PLC与INTOUCH通讯问题 点击:1520 | 回复:3



飞越迷雾

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2005-11-30 21:05:00
楼主
下位机:施耐德的premium系列PLC与INTOUCH 9.0通过以太网通讯,使用的客服推荐的IOSERVER 为MODICON MODBUS ETHERNET IOSERVER,
但今天浏览PDF文件,并无支持施耐德的premium系列PLC,且在配置IOSERVER时,选择的PLC类型只有:584/984 PLC,QUANTUM,MICRO84 PLC,并无premium系列选择,我该如何配置,请做过INTOUCH 与premium通讯的大侠指点一二,不甚感激!



controller

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2005年1月24日
发表于:2005-12-01 09:54:00
1楼
使用Wonderware的MBTCP DA Server就可以了.

周永良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2006-03-24 17:37:00
2楼
选昆腾6位的PLC即可

喜欢吃猫的鱼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2006-03-28 09:15:00
3楼
用da sever是最方便的了!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师