求助:想知道普通开关电磁阀的流量怎么算
点击:
753
| 回复:
3
大雪痕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2003年9月20日
发表于:2005-11-26 16:19:00
楼主
我看到有个普通开关电磁阀样本上这样写的:KV-值**(Base 立方米/小时) 0.50
不知道这个值与流量有什么关系,我只是想知道这个阀门打开后的流量是多少?难道普通开关电磁阀打开后,每一时刻的流量也是变化的吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
123wer
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:41帖 | 400回
年度积分:0
历史总积分:690
注册:2004年4月24日
发表于:2005-11-26 21:36:00
1楼
知道电磁阀的流量系数就好办了,测一下电磁阀两端的压差,可以计算出来了。
回复
引用
举报
大雪痕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2003年9月20日
发表于:2005-11-27 12:41:00
2楼
那电磁阀两端的压差怎么测啊
回复
引用
举报
123wer
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:41帖 | 400回
年度积分:0
历史总积分:690
注册:2004年4月24日
发表于:2005-11-27 19:25:00
3楼
电磁阀前、后各安装一个压力表,计算差值,或安装压差计。