变频器不能带负载 点击:880 | 回复:7



青龙居士

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-11-21 12:03:00
楼主
今有富士变频一台(FRN2.2G11S-4CX),由于转矩提升(F09)设置错误,导致电机过热跳闸,出错信息显示转矩提升不当,改变设置后电机空转可以,只是转矩数据太大,不能带负载,不知是何原因,请各位老师赐教,谢谢!



dsj59

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-21 12:21:00
1楼
不能带负载,有报警内容吗?把F09设成0.0试试

lixinw

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-11-21 12:23:00
2楼
返回出厂设置,检测电机是否有问题

青龙居士

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-11-21 12:29:00
3楼
报警内容是转距提升不当。F09原来设置是0.0,且运转了1年多,就是由于有人把其设置成1.2才导致不能带动负载。

紫枫@无情

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-22 16:14:00
4楼
那你改回去试试,结果怎么样啊!!

削锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2005-11-23 10:56:00
5楼
返回出厂设置,检测电机是否有问题

青龙居士

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-12-03 17:55:00
6楼
谢谢各位老师!现在已经处理好了。