求助,急!!!照明照度计算
点击:
774
| 回复:
4
伊夜青
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:29帖 | 159回
年度积分:0
历史总积分:620
注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-21 12:03:00
楼主
那位朋友知道照明照度计算?根据安装高度,建筑面积计算安装多少日光灯,或110W的节能灯,或250W的高压水银灯等?谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
半截木头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 210回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2020年4月15日
发表于:2005-11-21 19:24:00
1楼
可以参看电气照明另外《供电技术》也有,一般靠是要经验和灯具布置的,主要注意以下几点:1、照度合适;2、限制眩光;3良好的光色;4、电压质量;5、安全和经济节能;
回复
引用
举报
伊夜青
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:29帖 | 159回
年度积分:0
历史总积分:620
注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-24 14:20:00
2楼
半截木头;你好,谢谢你。据我知道有公式计算,但是忘记了,能提供吗?买个勒克斯表不划算,毕竟不是专业安装。
回复
引用
举报
半截木头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 210回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2020年4月15日
发表于:2005-11-24 20:47:00
3楼
只要公式也没有用
照度:E=Φ/A
平均照度:Eav=nΦUM/A
Φ光通量;n 房间安装灯泡总数;U利用系数,需要查表;A房间受照面积;M 减光损失系数 。
我感觉你还是找别人做过的样本,除非要求特别严格,一般没必要计算。
回复
引用
举报
伊夜青
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:29帖 | 159回
年度积分:0
历史总积分:620
注册:2005年11月15日
发表于:2005-12-05 15:27:00
4楼
谢谢半截木头,我会的,理论加样本参考,这样做起来心里有数