三菱e540-2.2 eeprom损坏 换新后空载正常 接负载报接地过流 和缺相保护 这为什么??? eeprom要写入厂家数据吗????? 有哪位大虾知道 帮帮小弟啊??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-20 07:54:00
1楼
模块问题吧!
回复
引用
举报
紫枫@无情
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 499回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-20 09:09:00
2楼
兄弟的意思,是不是,没有办法带负载啊,我觉得有可能是模块的问题,我原来遇到过这个问题!!!支持李老师的观点!!
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2005-11-20 16:31:00
3楼
恢复出厂值试试
回复
引用
举报
一非
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-23 13:32:00
4楼
你需要检测的地方还很多!