RS 232 的通讯原理图


RS 232 的通讯方式
从上图中我们可以看出RS232的通讯信号电平为正负5~15V,这不同于数字电路的0~3V或0~5V,所以要以RS232的方式进行通讯,源信号需要进行电压转换。
当进行数据传送时,只用一根数据线且只能进行单向传输的方式,称为单工方式;
当进行数据传送时,只用一根数据线利用不同时段进行双向传输的方式,称为半双工方式;
当进行数据传送时,利用两根数据线同时进行发送和接收的方式,称为全双工方式。 





RS232的握手方式
在进行数据通讯的设备之间,需要有一个统一的传输协议以协调数据传输的规律,使得数据传输井然有序。通讯双方以某种协议方式来告诉对方何时开始传送数据,或根据对方的信号来进入数据接收状态以控制数据流的启停。RS232可以用硬件握手或软件握手方式来进行通讯。


RS 232 三线通讯示例(软握)


图示电缆为一RS232通讯电缆,大家可以发现电缆的一头为9孔母头,而公头一端仅仅有三极,这就是采用了软握方式的通讯电缆。


EIA 规定之RS232 电气参数



该表规定了标准RS232端口的一些极限电气参数。
在某些非标准场合,RS232或RS422/485不遵循标准电压参数。

全文转自,相关图片
[url=http://www.51zigbee.com/index.asp?boardid=20&page=1]http://www.51zigbee.com/index.asp?boardid=20&page=1[/url]