熟悉欧陆变频器高手请进来 点击:869 | 回复:3



xiaoge

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2005-11-17 12:02:00
楼主
变频器型号:EUROTHERM DRIVES 605C   故障代号:LINK OVERVOLTS
故障现象:设定70%的频率以下时启动正常,当把频率升到80%以上时,变频器就报警。
此变频器是纺织专用的,设有防叠功能,工作时,你设定的频率为80%的话,它会自动升降频率10%,即升到80%后就往下降到70%,然后又上升至80%。变频器更换过,故障依旧,电机4kw测量三相电阻正常。电机负载用手转动感觉很轻。不知是什么原因引起的,请内行的高手指点指点,谢谢!



EASYCOM888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2002年6月18日
发表于:2005-11-19 23:35:00
1楼
应该是变频器参数问题。

APHONE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年12月11日
发表于:2005-11-20 00:56:00
2楼
看看上限参数是不是设小了 ,范围大一点看看

xiaoge

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2005-11-21 20:24:00
3楼
谢谢二位的建议。参数不会有问题、上限参数也对,因为更换过的变频器是从好的机器上拆过来试的。