   由于工藝的要求,我們公司需用冰水机輸出的水對容量為一吨的自來水在10分鐘之內將其冷卻為12度左右的水,請問各位大師如何做,是否有公式可查?
    自來水的水管長200米,管徑2寸,共一根.冷卻水的管經為1.5寸,共三根,其壓力為2公斤.



123wer

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:690
  • 注册:2004年4月24日
发表于:2005-11-14 16:29:00
1楼
是计算制冷机的功率吗?

smile.li

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2005年8月18日
发表于:2005-11-14 16:43:00
2楼
我不知到如何去計算功率,冷卻的"曲"管怎么走,需要多長?請賜教!万分感激!

我很努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2005-11-16 07:57:00
3楼
找一个冰水机厂家,他们会计算