一台limitorque的执行机构时常发生震荡,目前死区已经调整到5%了,但是还是时而有着现象发生。
该执行机构是手动控制的,这样说来的话且不是它的反馈板有问题?
不知道怎么来判断这个故障的原因。
有人知道吗?
能发表一下意见吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
灭蚊宝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2005年12月29日
发表于:2006-06-08 15:48:00
1楼
应该是位置传感器有问题吧,固定一个阀位,改为Stop状态,测量下反馈。
回复
引用
举报
dsss
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-15 22:06:32
2楼
limitorque执行机构质量还可以,我也同意是位置传感器有问题,学习一下