80KW的负载,用了250A的空开怎么办,应该200A的就够了的,怎么办
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yhdq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 212回
年度积分:0
历史总积分:287
注册:2005年9月17日
发表于:2005-10-23 20:44:00
1楼
配电保护用空开框架电流等级稍大些好,但整定值要准一点.250A壳架空开可用,只要将脱扣器整定值调整到200即可.