额定流量选的过大或过小对控制精度(位置.压力)有什么影响? 点击:815 | 回复:2



小融

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2004年8月08日
发表于:2005-10-20 21:05:00
楼主
关于伺服阀的流量选择问题:如果伺服阀的额定压力相同时,对于额定流量选的过大或过小对控制精度(位置.压力)有什么影响?例如:对中纠偏机构,要求工作压力为100巴,流量为16l/min(SV1-16\315),如果使用8l/min(SV1-8/315)或者使用32l/min(SV1-32/315)的伺服阀对纠偏效果能有什么影响呢??!!!!



小融

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2004年8月08日
发表于:2005-11-13 18:19:00
1楼
???

起阿咱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-11-25 14:44:00
2楼
太小,压差太大
太大,影响精度

所以,选择略小一些最好