当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
关于高压保护的问题!~
点击:
995
| 回复:
13
我是小蚂蚁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-18 18:28:00
楼主
我单位有两台7500KVA矿热炉变压器,高压侧工作电流一般在500A左右,由于要经常性的分合闸,其中有一台变压器常常在合闸时引起过流或者速断的保护动作,有时要合3~4次才能合上,有时甚至要冲跳变电所的真空开关,当然,低压侧的负荷在合闸是肯定不高,现在这台变压器的过流速断保护整定值已经超过正常值700A左右,当然,继电器之类的保护元件肯定没有问题,另外一台变压器有没有这种情况,请高手分析一下会是什么原因造成这样的状况!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
我是小蚂蚁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-18 18:31:00
1楼
而且在合闸时高压侧电流表的读数并不高,只有200~300,离额定值还较远,是否只是变化太快,表并没有反映出来而已!~
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-18 19:42:00
2楼
高压频繁分合闸不知用的什么开关.合3~4次才能合上说明开关或负载有问题.跳变电所的真空开关那就不正常了.高压出现任何小的问题都要处理的.后果是很严重的.是不是高频炉?
回复
引用
举报
我是小蚂蚁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-18 20:54:00
3楼
不是高频炉,开关是真空开关,负载和开关肯定都是没有问题的,负载已经降到最小,但是跳闸指示还是过流或者速断,同样的设置,同样的保护,另一台变压器却没有问题啊.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-18 21:20:00
4楼
35KV,7500KVA 变压器.容量不小.为什么经常性的分合高压侧?负载是什么?
回复
引用
举报
我是小蚂蚁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-18 21:31:00
5楼
高压侧是10千伏的,不是35,是矿热炉,属铁合金冶炼行业.因为冶炼一定时间就设计到出铁,所以要经常性的分合闸高压侧,低压侧电流达几万安,所以低压分合不可能,也不现实.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-19 15:17:00
6楼
矿热炉什么样.能不能解释一下.什么原理.好在是合闸时跳.如果中途跳又合不上.那就麻烦了.应该好好查查.
回复
引用
举报
江湖游侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2005年10月12日
发表于:2005-10-19 15:32:00
7楼
用的是什么样的保护装置,是否具有故障录波功能,如果有可以察看一下跳闸时的故障电流实际是多大。
回复
引用
举报
垃圾场
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2005年8月26日
发表于:2005-12-27 16:58:00
8楼
是不是过流保护时间整定有问题,没有躲过变压器合闸时候的励磁涌流?
回复
引用
举报
盖仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-28 22:16:00
9楼
速断时间多少!你看一下速断时间可不可以在综保里调大点!
回复
引用
举报
盖仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-28 22:23:00
10楼
速断时间多少,你把速断时间加大就可以的,速断电流不要去改,要出事故的.
同样的设备所带的负荷不一定是相同的.
回复
引用
举报
盖仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-28 22:25:00
11楼
发个言
回复
引用
举报
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-29 10:43:00
12楼
这不像是速断时间的问题吧,连变电所的断路器都冲断开了,可能是变压器故障.
回复
引用
举报
泡泡虫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2005年1月18日
发表于:2005-12-31 02:38:00
13楼
仔细检查变压器和高压线路。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
各地现场图片--以后不定期帖...
[15835]
不同线径的并联的问题
[11442]
保险丝烧断了指示灯亮是什么...
[12965]
电机阻值该是多少?
[54559]
怎样计算电机的耗电量?
[34679]
请问是二号电池还是三号电池...
[16415]
中级电工证是不是永久的?
[17289]
关于NO,NC
[12905]
发一份德国的电器图纸,看一下...
[33485]
关于三相电零线电流的讨论
[10368]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号