关于高压保护的问题!~ 点击:995 | 回复:13



我是小蚂蚁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-18 18:28:00
楼主
我单位有两台7500KVA矿热炉变压器,高压侧工作电流一般在500A左右,由于要经常性的分合闸,其中有一台变压器常常在合闸时引起过流或者速断的保护动作,有时要合3~4次才能合上,有时甚至要冲跳变电所的真空开关,当然,低压侧的负荷在合闸是肯定不高,现在这台变压器的过流速断保护整定值已经超过正常值700A左右,当然,继电器之类的保护元件肯定没有问题,另外一台变压器有没有这种情况,请高手分析一下会是什么原因造成这样的状况!



我是小蚂蚁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-18 18:31:00
1楼
而且在合闸时高压侧电流表的读数并不高,只有200~300,离额定值还较远,是否只是变化太快,表并没有反映出来而已!~

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-18 19:42:00
2楼
高压频繁分合闸不知用的什么开关.合3~4次才能合上说明开关或负载有问题.跳变电所的真空开关那就不正常了.高压出现任何小的问题都要处理的.后果是很严重的.是不是高频炉?

我是小蚂蚁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-18 20:54:00
3楼
不是高频炉,开关是真空开关,负载和开关肯定都是没有问题的,负载已经降到最小,但是跳闸指示还是过流或者速断,同样的设置,同样的保护,另一台变压器却没有问题啊.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-18 21:20:00
4楼
35KV,7500KVA 变压器.容量不小.为什么经常性的分合高压侧?负载是什么?

我是小蚂蚁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-18 21:31:00
5楼
高压侧是10千伏的,不是35,是矿热炉,属铁合金冶炼行业.因为冶炼一定时间就设计到出铁,所以要经常性的分合闸高压侧,低压侧电流达几万安,所以低压分合不可能,也不现实.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-19 15:17:00
6楼
矿热炉什么样.能不能解释一下.什么原理.好在是合闸时跳.如果中途跳又合不上.那就麻烦了.应该好好查查.

江湖游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2005-10-19 15:32:00
7楼
用的是什么样的保护装置,是否具有故障录波功能,如果有可以察看一下跳闸时的故障电流实际是多大。

垃圾场

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2005-12-27 16:58:00
8楼
是不是过流保护时间整定有问题,没有躲过变压器合闸时候的励磁涌流?

盖仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-28 22:16:00
9楼
速断时间多少!你看一下速断时间可不可以在综保里调大点!

盖仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-28 22:23:00
10楼
速断时间多少,你把速断时间加大就可以的,速断电流不要去改,要出事故的.
同样的设备所带的负荷不一定是相同的.

盖仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-28 22:25:00
11楼
发个言

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-29 10:43:00
12楼
  这不像是速断时间的问题吧,连变电所的断路器都冲断开了,可能是变压器故障.

泡泡虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2005-12-31 02:38:00
13楼
仔细检查变压器和高压线路。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师