东元7200变频器显示UV 点击:965 | 回复:9



szhykj

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:508
  • 注册:2005年10月06日
发表于:2005-10-06 13:35:00
楼主
我有一台东元7200(68KW 80A)变频器显示‘UV’且显示时正常时显示UV,内部交流接触器时断时闭。经查模块CM200DU-24H有两个U相V相坏,充电电阻也烧断。测电源5V 24V 正负15V都正常驱动电源电压也正常光耦PC929。请指教!谢谢!



AUTO ZH

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2005-10-09 17:08:00
1楼
指教啥?讲明白点

szhykj

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:508
  • 注册:2005年10月06日
发表于:2006-03-05 15:29:00
2楼
哦!为啥?电压正常而直流母线上的交流接触器时断时闭显示"UV"?

程世恩

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 129回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-05 16:21:00
3楼
'uv'是指的整流后的电压故障,应首先将坏的元件换掉,用假负载试机在观察。031183919468

zlfbpq

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2006-03-05 16:54:00
4楼
换个新的接触器试试,驱动电路测下波形!

decai

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2006-04-15 12:15:00
5楼
不知兄弟现在在那做事。

putao3579

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2006-04-15 13:31:00
6楼
估计是你的接触器主触点坏!建议你更换接触器

2fun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2006-04-15 15:40:00
7楼
先解决接触器吸合问题,DC24V电压是否正常,送电后DC24V应维持.

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-04-15 20:38:00
8楼
东元的继电器不吸,一般是主板有问题

济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2006-04-15 22:26:00
9楼
先把接触器电路修好,在看,这是电压故障报警