求助:点亮普通测电笔的氖泡的条件
点击:
825
| 回复:
4
卦爻
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 79回
年度积分:1000
历史总积分:1209
注册:2005年4月22日
发表于:2005-09-27 15:35:00
楼主
点亮普通测电笔的氖泡需要哪些条件.普通测电笔在交变磁场中能点亮吗?如果能需要哪些条件?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-09-27 19:34:00
1楼
点亮普通测电笔的氖泡需要约 60 V 电压、微安级电流,交变磁场中能否点亮看场强。
回复
引用
举报
卦爻
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 79回
年度积分:1000
历史总积分:1209
注册:2005年4月22日
发表于:2005-09-28 16:54:00
2楼
请问周公:60V是指交流还是指直流?如果是交流的话,是指幅值还是指有效值?微安级电流具体有多少?交变磁场具体要多大的场强?
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-09-28 18:37:00
3楼
请搜氖泡:http://www.google.com/ 简体中文网页中,约有 3,600 项符合氖泡的查询结果
回复
引用
举报
卦爻
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 79回
年度积分:1000
历史总积分:1209
注册:2005年4月22日
发表于:2005-09-30 20:21:00
4楼
谢谢