求助:维修数控车床 点击:1508 | 回复:16



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-10 10:44:00
楼主
本人最近维修一台云南机床厂生产的CY NCP400-750数控车床,微型机数控系统是MNC862的.开机后显示器右下角显示:伺服单元未准备.开始操作机床不能使用.哪位大哥可以指导小弟应该从哪些方面去查毛病,最好告诉我详细步骤和处理方法,越细越好.谢谢!



arons

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2005-09-11 02:11:00
1楼
大家好!我是生产气动元器件和电磁阀的厂商,若有需要可以和我联系。danny_lim@163.com,msn:danny_humor@hotmail.com,希望能和大家合作!www.tonab.com.cn,林先生

深圳王翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:986
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2005-09-12 17:43:00
2楼
伺服单元未准备,那就去查看伺服系统跟NC之间的连线是不是对的,

孔木子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2005-09-12 22:49:00
3楼
伺服在开机阶段和系统的交互过程: 1 系统向伺服发送“使能信号” 2 伺服受到“使能信号”后,自检没有故障,向系统发送“READY”信号; 3 系统认为伺服单元就绪; 可以检查上述过程所需的通道是否正常。

孔木子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2005-09-12 22:53:00
4楼
孔兄高雅

mlk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年2月16日
发表于:2006-10-31 15:41:00
5楼
 伺服在开机阶段和系统的交互过程:
  1 系统向伺服发送“使能信号”
  2 伺服受到“使能信号”后,自检没有故障,向系统发送“READY”信号;
  3 系统认为伺服单元就绪;
  可以检查上述过程所需的通道是否正常。

工程师毛毛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2006-11-04 21:28:00
6楼
楼上的朋友观点就是基本的思路!!可以再从软件考虑一下,另外若控制执行部分有问题也会引起伺服报警,主要看你系统报警区分如何!!

打破沙锅问到底

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2006-11-05 10:57:00
7楼
学习了

东边日出西边雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2006-11-10 00:48:00
8楼
简单说:

先检查电气上连接是否有问题;
其次检查系统报警设置是否存在问题(误报警之类)

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2006-11-10 16:39:00
9楼
学习

山涧闲居

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2006年8月22日
发表于:2006-11-22 23:30:00
10楼
   先打开强电柜看一下伺服驱动器是非报警,根据报警号判断是否为驱动器本身故障还是外围(如工作台卡阻,MMS开关跳闸)。

zhouxianchun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年7月06日
发表于:2007-03-29 21:35:00
11楼
电压,连线,伺服

快刀浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2003年10月05日
发表于:2007-03-30 17:44:00
12楼
看看PLC的通信是否正常或者PLC有故障!

孤独的小兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 100回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:202
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2007-04-07 10:36:00
13楼
你首先看你的伺服驱动模块准备好没有,这种情况一般都会有报警,如果没有,你可以查查图纸,监控PLC,看运转准备的条件哪个没有满足!

czx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2007年1月12日
发表于:2007-04-07 16:34:00
14楼
看看伺服有没有报警

siemens服务

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 880回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1048
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2007-04-07 20:17:00
15楼
   配合功能图,监视梯形图,一步一步寻找。

vancouva

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2007-04-16 09:16:00
16楼
各位大虾,我是搞电气维修的,现在想了解数控机床方面的维修,不知哪位大虾,有这方面的资料,烦请传一份给我,我的e-mail:son1996@sohu.com