关于INTOUCH的历史曲线问题
某机组用INTOUCH作为上位机,下位机为TRICON系统,在运行中出现了一个问题。机组带46MW运行突然甩负荷,操作员可输入的功率目标值由46MW变为5MW,历史曲线的记录为功率目标值先由46MW变成5MW,在不到1秒的时间内又变成46MW,然后又变成5MW,2分种后,值班员发现问题立即改变目值为50MW,又在不到1秒的时间内变为20MW,稳定运行不到1分钟后,值班员输入目标值50MW,但立即变为20MW然后又马上变为50MW。本工程共有3台操作员站,只有一台操作员站出现上述问题,另两台却无此现象。查程序,目标值只能由操作员输入而程序无法修改。当时判断原因为值班员升负荷50MW却输入了5MW。但操作人员以上述问题为由说是程序有问题,请高手指教出现上述问题的原因,注:取样时间为1秒。