发表于:2005-09-28 14:28:00
17楼
老菜鸟: 引用 加为好友 发送留言 2005-8-25 10:37:00
告诉你为什么:
1、必须用多股软铜芯:这是因为电流互感器都装在柜内,而电流表都装在柜门/仪表门上,所以这根线必须过门。根据国家相关标准规定,过门的电线不得采用单芯线(因为频繁开关门的话容易引起电线断裂)。
单芯线一般用于柜内。单芯线的优点就是容易成形,很容易就可以做到横平竖直,而多芯线却没那么漂亮。单芯线的缺点就是压接不方便,不注意的话容易脱落。
2、一般采用2.5平方的:电流互感器的变比一般为**:5A,也就是说这根导线承载的电流最大值为5A。标准GB7251.1-1997的“适合连接用铜导线的最小和最大截面积”规定最小0.5平方,最大2.5平方。
但因为电流互感器的特殊性——如果互感器没接地或接地脱落,而且互感器回路又断路的话,就会产生KV级的高压。居于这点考虑,大多数的开关厂/成套电器设备厂的一次险制造装配工艺守则都规定电流互感器回路的线径为2.5平方。你不信的话可以去问一下。
电流互感器的变比一般为**:5A,详细解释一下好吗?
怎么选取电流表及互感器