楼主
我有一台616G5-30KW的变频器,一开始报PUF(保险丝熔断)。查出一模块坏以及保险丝烧断、还有驱动部分有故障。全部排除后通电又报警SC过流。这次是真的查不出什么总题了,请高手指教!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-06 14:04:00
21楼
检测部分看看.

xcdqz

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:43帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-11-06 14:29:00
22楼
李工说的好
我有过低压的上去
跳sc

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-08 22:57:00
23楼
30kw的安川616G5变频器推动电路上桥是PC923,下桥是PC929。模块如更换后若仍显SC,说明PC929正常起了保护。若模块没问题,就是923有问题。光耦发射结老化因起故障。