大家好! 我有一台东芝S9系列的变频器输出部分不平衡,我按照李老师的说法,在变频器运行3HZ的情况下测P-U P-V和P-W ,U-N V-N W-N 。P-V和N-V测没有电压其他都有499v的电压。我把V相的上下臂光藕全换了但是还是这种情况。各位大哥还有别的原因吗?变频器模块的型号是MIG75Q7CAOX。 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
富士变频器维修
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2005-08-18 08:10:00
1楼
iuiu
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-18 08:18:00
2楼
检查6路驱动信号是否到达模块,P-V和V-N测没有直流电压说明V端的两个管都没有工作.
回复
引用
举报
富士变频器维修
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2005-08-18 09:19:00
3楼
你好!李老师 我更正一下,我侧电压是用交流档,刚才我用直流档测了一下 P-V电压是829v 然而V-N没有电压。我测模块的栅极交流电压都是在14.3左右。
回复
引用
举报
果冻
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:314
注册:2005年7月14日
发表于:2005-08-18 09:27:00
4楼
李工,他的模块V相是不是已经坏了啊
回复
引用
举报
code
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2004年2月19日
发表于:2005-08-18 10:26:00
5楼
应该是VFS9-4110PL或VFS9-4150PL,换模块吧
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求皮带运输机的控制要求和方...
[196]
常州补充放在说明书上
[116]
三合一伺服送料机送料不准是...
[481]
看看这个线路的布线规范
[192]
电气工程师机床维修,50元\小...
[415]
厂区停电如何处理
[185]
正在加工产品的机器人和数控...
[114]
组态怎样实现物体循环运动
[212]
一款基于单片机控制的上料机...
[252]
一些关于S参数常见问题的问答...
[239]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号