西门子变频器好哪种! 点击:1053 | 回复:6



待业青年

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2005-08-16 23:01:00
楼主
我厂在切粒机上用了两台西门子变频器 是MM440/7.5KW、MM430/22KW两个故障点是串在一起送PLC的,刚投入使用,三两天的出现故障,变频器就是没有记录!PLC报变频器故障,不明不白的停车. 不知西门子变频器别的会不会出现类似,西门子变频器哪种型号好用?



初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-08-17 11:29:00
1楼
求助西门子420出现起动频率到4HZ报过电流是那里坏了,换另一台同型号的机一切正常。谢谢指点了,急

开心就好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2005-08-17 13:24:00
2楼
是不是你们接地系统做的不好,因干扰做成的.

一年级同学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2005年8月01日
发表于:2005-08-17 13:31:00
3楼
变频器里不是有专门的状态字给PLC吗?你那是怎么连的,故障信号是哪里来的?

数捷电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2005-08-17 16:49:00
4楼
严工您好 西门子变频器440标准型相比来说不错了,说实话430的故障率稍微高一点。 我怀疑您的系统可能是430的装置给PLC故障型号了(因为是串联的不能看出到底是440还是430故障) 还有一种6se70系列的工业型变频器就很好了 如果您有兴趣咱们可以联系一下 说实话我是做西门子产品的:) mail:eric.qianzhibin@163.com msn:yjqzbzll@hotmail.com qq:28063435

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2005-08-17 20:59:00
5楼
接地,可不性不大!

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2005-08-17 21:00:00
6楼
to:数捷电气 您好 现我以把两台变频器的故障(两个常闭点)送DCS观察!