当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
EV2000疑难问题求助:
点击:
1184
| 回复:
16
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-08-13 16:12:00
楼主
各位老师好。 现有一台华为EV2000/7.5KW变频器上电显示POFF欠压故障。 查得电压取样由三想输入380伏通过100K电阻降压整流后给定。取样电压正常。 请问还有什么其他原因导致欠压。。 在此先谢过了。。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
chenyankui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年6月14日
发表于:2005-08-15 08:49:00
1楼
看看是不是P1和+端子上的短接片松了,把两个端子再拧紧些,有一次我遇到过这个现象,你可以看看是不是这个原因。
回复
引用
举报
大常
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2005年7月25日
发表于:2005-08-15 14:53:00
2楼
你查得电压取样由三相输入380V通过100K电阻降压整流后给定,是不是 输入端缺相检测?而不是真正的电压检测否?如是的话,先换主板试试!
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2005-08-15 15:54:00
3楼
EV2000/7.5KW是爱默生的变频器。 检查板的接插件有无松动。检查上电缓冲电阻有无烧坏。看直流母线电压够520V左右吗。
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2005-08-15 15:59:00
4楼
老兄最近很忙啊? 你西门子的160KW的ECO的有没有搞过?我想找板子。
回复
引用
举报
回首
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2005年2月24日
发表于:2005-08-15 20:08:00
5楼
这个基本是缓冲电阻烧了.但也不排除主板坏的可能.
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-08-16 08:01:00
6楼
谢谢大家了。。 以上各位老师提到各种可能出现原因我都仔细查过。没有异常。我怀疑主板有可能不良。请问有修过主板的。请指教。。 谢谢
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2005-08-16 16:13:00
7楼
主控板最好找爱默生维修。我以前做过爱默生变频器维修,故障处理还有点经验。
回复
引用
举报
jim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 1623回
年度积分:0
历史总积分:3579
注册:2005年4月16日
发表于:2005-08-16 17:12:00
8楼
关注一下哦!
回复
引用
举报
大常
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2005年7月25日
发表于:2005-08-17 09:12:00
9楼
我最近修了一台TD2000,18.5KW,小负载正常,大负载报E019(过流),也是主板故障!如你配件全的话,把主板上的运放全换掉,小元件认真测量一下!拙见!
回复
引用
举报
紫竹
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2005-08-18 14:06:00
10楼
我们是专业维修艾默生的,短接三相检测光藕的输出,如果不好的话,就要修CPU板了。联系电话13504019701
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-08-18 14:23:00
11楼
请问紫竹。 cpu板子主要有那几个集成电路组成呢? 谢谢告知啊。。
回复
引用
举报
回首
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2005年2月24日
发表于:2005-08-18 16:32:00
12楼
如果是主板坏的话基本上是没法修了.
回复
引用
举报
xhchg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2005年9月10日
发表于:2005-11-11 19:09:00
13楼
我厂一台华为TD2000-4T0110G变频器,使用五年,最近出现加速时间到转降速报警“E005 降速时过电压“,因为现在没有资料,只能进行参数试调,延长降速时间;调换“40欧姆”制动电阻阻值;加减运行速度等,都不行,不知是什么原因?如何解决?请高手指教。
回复
引用
举报
月落叶
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年11月06日
发表于:2005-11-11 19:27:00
14楼
主回路的继电器吸合没有呢!
回复
引用
举报
月落叶
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年11月06日
发表于:2005-11-11 19:27:00
15楼
主回路的继电器吸合没有呢!
回复
引用
举报
zhmily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2004年3月22日
发表于:2005-11-11 20:41:00
16楼
你输入端有没其他用电器,比如你和空压机接在一起,空压机启动的变频器会跳的。我与到过这种情况
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求好的立体库方案
[375]
机床保养之-----导轨刷油
[225]
小长假在家,做个小程序实验一...
[196]
安全生产标准化建设,需要完善...
[116]
隔离开关大修组装后如何调整...
[113]
设备生产当中液压失控
[118]
温湿度对电气设备的影响
[185]
低温定向热泵技术
[176]
厂区停电如何处理
[185]
TPM知识连载-02【TPM小组活动...
[262]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号